全部讨论5 条
5个提问
商家回复了4个
最近一次回复 2019-04-30
网址、联系方式、身份证号和不文明用语已自动打码
-
dream*** 已下载 技术问题 商家已回复无法枚举opc server 直接报错无法将类型为“System.__ComObject”的 COM 对象强制转换为接口类型“OPC.IOPCServerList”。此操作失败的原因是对 IID 为“{13486D50-4821-11D2-A494-3CB306C10000}”的接口的 COM 组件调用 QueryInterface 因以下错误而失败: 没有注册类 (异常来自 HRESULT:0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG))。 有引用什么dll 吗?
商家回复opcautomation.dll注册一下
其他 1 条回复
-
48737*** 已下载兄得,你这个问题解决了吗?
-
-
womo3*** 已下载 购买咨询 商家未回复运行之前是否需要注册其他的dll?
-
fjw11*** 已下载 其他 商家已回复我qq 联系方式已屏蔽 你加我下
商家回复?看不到你的qq号码,联系企业客服QQ:联系方式已屏蔽,加我吧
-
fjw11*** 已下载 购买咨询 商家已回复我的创建 运行日志失败 怎么回事?已经添加的点能不能移除?
商家回复这是实验作品,只实现其数据库基本功能,具体删除节点,可对items控件中的mouseclick事件实行数据库删除语句delete (要删除节点标题名称或其他)from 表 where 条件。另,我这里运行日志可正常应用。不知你那具体问题怎样。可加qq详聊
-
hp874*** 购买咨询 商家已回复数据采集时间是否可以设置到毫秒? 连接服务器最大量是多少?100台还是可以跟多?
商家回复可以设置到毫秒,连接数量没要求,但是按照机器周期,数量越多巡检时间会越长
问问商家
看起来你想找人定制开发。留言要等商家看到才有回复,填一份定制需求单,商家和平台商务会直接联系你,比在留言里来回问快。
填写定制需求